工控之家

 找回密码
加入工控之家

蒸汽压力波动

[复制链接]
发表于 2012-7-4 23:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有一精馏塔用4.0MPa的蒸汽加热,可是4.0Ma蒸汽的压力波动幅度比较大(4.0—4.3MPa),压力波动太大我们的调节阀也调不过来,现在我们的调节阀都是手动控制。而我们的精馏塔对温度要求特别严格,温度偏差不能超过0.1度,这样操作起来非常困难,请教各位大侠,你们遇到这种情况是怎么处理的?
发表于 2012-7-5 04:04:55 | 显示全部楼层
压力波动好像还不是很大啊,但是温度的控制精度较高,0.1C好像高了些阿,你们是什么精馏塔这么高的控制要求?
发表于 2012-7-5 08:38:30 | 显示全部楼层
建议检查再沸器蒸汽出口管道,检查是否有积液,重点检查袋形处.
发表于 2012-7-5 13:12:05 | 显示全部楼层
前馈控制,要用系统,手动是调节不好的,温度是主参数,压力是副参数,形成前馈控制,来调节阀门。而且需要反复调试来找到精确的参数。
发表于 2012-7-5 17:45:40 | 显示全部楼层
建议在蒸汽管道上再加一级调节阀,作一个硬件设施的串级调节,如果工艺允许的话,最好能使两个调节阀的距离远一些,最好能保持6米以上的距离,形成一个缓冲管道,既缓冲蒸汽压力的波动,也可以使两级阀门之间形成1级粗调2级细调的串级结构,当然选择这两个阀门不能完全一致,应该是前一级比后一级的流量系数更大一些.但是不知工艺上是否允许这样做.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 07:28 , Processed in 0.412346 second(s), 35 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表