工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于自控调节阀挂连锁的问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 06:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,自控阀挂连锁你们平时怎么确定?
是不是重要的连锁不能挂自控阀?
发表于 2012-7-5 10:35:39 | 显示全部楼层
这个问题看得不是很懂啊。你是说调节阀上加电磁阀来切断气源以达到使阀强制关闭或开启的目的么?
发表于 2012-7-5 14:30:09 | 显示全部楼层
以横河CS3000为例
一、是根据是否需要来确定的。
二、一般挂联锁的自调阀一般都是挂着电磁阀,联锁只是控制电磁阀。
三、但是也有不挂电磁阀的,比如中压蒸汽调节阀,如果挂电磁阀就不如不挂电磁阀,只需要在逻辑关系里给一个PMV,也就是预制输出值就可以了。
打个比方说,联锁动作时需要阀的开度瞬间达到百分之五十,那么你在联锁里写的时候就可以写 PSW。3(联锁动作时输出为预制输出,也就是说你在你所设置的PSW(比如设定到百分之七十)值),然后再到DCS上给MH、ML设定。这样联锁动作的时候阀会一瞬间开到百分之七十,然后就可以通过手动继续调节了。或者直接做个脉冲,输出信号到百分之七十定为一秒钟,一秒钟以后就可以随意调节了。
发表于 2012-7-5 18:24:39 | 显示全部楼层
楼上说的是联锁的时候设定跟踪嘛。
我觉得如果重要的地方,需要紧急关断或者打开,最好单独设置切断阀。调节阀的泄漏量比较大。
根据需要啦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 05:26 , Processed in 0.464194 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表