工控之家

 找回密码
加入工控之家

流量变送与控制阀前阀后问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 10:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位仪表达人!

偶是搞技术的,正常时候流量变送器是安装在控制阀的上游。但有的时候可以安装在(或者必须安装在)控制阀的下游!!想知道原因!

什么时候流量变送器安装在控制阀的下游?有什么规定吗?或者有什么技术要求?
发表于 2012-7-5 14:29:03 | 显示全部楼层
1、一般的流量计对直管段要求,比如差压流量计一般都要前十D后五D,一般都是装在控制阀前,因为这时候流体都是有大管道流向小管道的,所以装在控制阀后测得的流量会指示偏大。
2、如果流量计对直管段没要求,那么装在前后都可以,比如双D吧流量计。
发表于 2012-7-5 18:23:33 | 显示全部楼层
正常时候流量变送器是安装在控制阀的上游,大概有几点原因1、这是为了避免测量信号滞后的问题。如果流量变送器是安装在控制阀的下游,控制室给阀信号减小流量,阀很快启动关小流量,而变送器还没有检测到管道中的流量减小了,存在之后。2、阀如果装到储罐,反应器等得管道高点的入口处,如果流量变送器是安装在控制阀的下游,给阀关断信号后。实际阀已关断,而物料在重力作用下仍在向下流动,进入[wiki]设备[/wiki],此时流量变送器仍有流量显示。这对控制室人员的操作,会造成误解,还以为[wiki]阀门[/wiki]没有关断。本人只从滞后的角度谈些看法,不知其他各位有什么高见
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 05:27 , Processed in 0.261918 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表