工控之家

 找回密码
加入工控之家

节流装置能在竖直管段安装吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-4 15:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
节流装置能在竖直管段安装吗?有何要求?谢谢!
发表于 2012-7-4 18:54:46 | 显示全部楼层
印象中孔板取压侧流量有垂直安装的,方向要求自下而上、直管段也有要求
发表于 2012-7-4 22:49:16 | 显示全部楼层
可以,流向自下而上,考虑直管段!
发表于 2012-7-5 02:43:46 | 显示全部楼层
文丘里管可以竖直安装,自下而上
发表于 2012-7-5 06:38:16 | 显示全部楼层
对于液体介质自下往上,气体反之。
发表于 2012-7-5 10:32:46 | 显示全部楼层
        节流装置是可以安装在垂直管道的,倾斜管道也可以安装,只是很少有采用这种安装方式的罢了。它的流体流向可以自下而上,也可以自上而下。只是节流装置的相关数据不一样,不可通用。直管段的要求同水平安装的要求一样。
发表于 2012-7-5 14:27:16 | 显示全部楼层
可以安装,但必须有地定的直管段,对流体需自下而上
发表于 2012-7-5 18:21:46 | 显示全部楼层
节流装置可以安装在垂直管道上,可以自下而上流,也可以自上而下流。