工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于低温测量

[复制链接]
发表于 2012-7-5 10:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位低温设备(液氧-196度),使用什么测量电阻来检测其温度,铂10还是铂100?这种电阻值如何被采集?若现场条件只能提供20mA的电流信号,如何利用其来完成测量?电缆的选型有没有必须是耐低温的要求?具体如何确定?
谢谢
发表于 2012-7-5 12:28:01 | 显示全部楼层
PT100和PT10测量零下温度都是200度,它们的区别在于最小量程的设定,比如PT100的量程应该是50,PT10的最小量程范围是200,也就是说PT100最小可以设置到-200到-150而PT10能设置到-200到0度.因为你所要测量的是液氧,所以用哪个都是可以的,量程大点也无所谓.
针对信号采集问题,热电阻测量出来的应该是阻值信号,怎么能是电流呢?阻值信号经过温变安全栅的转换就可以转换成4-20MA标准信号,就可以通过DCS卡件传输到操作站上了啊.很简单的东西,热电阻怎么可能传输出电流信号呢?电缆也不插入到设备里,所以电缆是没有什么要求的.
发表于 2012-7-5 14:25:16 | 显示全部楼层
你要测量的(液氧-196度)太低,估计使用PT10还是PT100热电阻都难满足要求.如果测量准确度要求不是很高,还是可以用,现场无需提供20mA的电流信号,如利用其来完成测量,电缆的选型可用3×1.5像套或塑套就行了。
发表于 2012-7-5 16:22:31 | 显示全部楼层
谢谢楼上高人的指点,基本上有些思路了
发表于 2012-7-5 18:19:46 | 显示全部楼层
空分冷箱内设备温度的测量,在冷箱内至冷箱外这段信号电缆,必须用专用的低温电缆。