流量表不准的原因

[复制链接]
发表于 2012-7-4 16:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
孔板差压测水流量的流量表,但是指示不准,经检查变送器和二次仪表都正常,各管路接头也没有泄露,会是什么原因呢?
发表于 2012-7-4 20:09:17 | 显示全部楼层
可以从以下几点查问题:
1、孔板流向是否装反,装反后流量指示偏低。
2、二次表是否开方,或二次表与变送器同时开方。
3、厂家计算孔板压差有误或给厂家递的参数有误,可让厂家重新计算。
发表于 2012-7-4 23:24:42 | 显示全部楼层
不知道需不需要调零~~~
发表于 2012-7-5 02:40:07 | 显示全部楼层
1、孔板前10D后5D的直管段有没有满足要求
2、导压管接头或仪表阀确定没有漏气或有污物堵塞,导压管长度和内径有没有满足要求
3、导压管仪表阀未处于全开状态
4、污物造成孔板边缘锐利度不足
5、工艺条件有没有发生变化
发表于 2012-7-5 09:10:57 | 显示全部楼层
再提供一点,检查一下导压配管是否正确。
发表于 2012-7-5 12:26:22 | 显示全部楼层
考虑一下,是否由于种种原因导致工艺管道选择公称直径出错,结果让水流量不足满管,自然无法正确测量流量.另外,需要注意的是:开方问题,不是没有开方,而是开方过多,如果变送器开了方,后面就不需要开方,千万不要变送器和过程通道都开方,结果也影响流量的准确性.
发表于 2012-7-5 15:41:47 | 显示全部楼层
检查孔板安装是否正确,导压管内是否有气体,孔板经过长期使用应进行检定,工艺参数与孔板计算书上的是否一样等。
发表于 2012-7-5 18:57:12 | 显示全部楼层
还有实际工况是否与计算书所列工况一致,通常如果正常流量小于满量程的三分之一,用孔板加差压变送器测量时误差会变大,所以选择仪表时要考虑合适的量程。