我厂减压炉出口,因温度高把绕线管和补偿导线都烧焦,请问各位学长怎样防止烧焦??补偿导线因烧焦不够长,能不能用同样的补偿导线延长??如能延长请问怎么处理接头??(炉出口温度精度要求高)
发表于 2012-7-5 12:23:25 | 显示全部楼层
补偿导线的作用是将热电偶的冷端延长到温度相对稳定的地方。热电偶是根据热电效应的原理来测量温度的,不同的两种金属其两个端点结合在一起形成回路,同时两个端点放在两个不同的热源中,此时回路中产生电势,叫做热电效应。当冷端温度恒定时,产生的热电势就与热端温度成单值函数关系

补偿导线敷设:补偿导线宜直接和仪表连接,中间不应有接头。必须接头时,将同极性线芯相 缠绕,采用压接。如有屏蔽层,应确保屏蔽层连接良好,外包绝缘胶带,用热塑管热封,并作屏蔽记录。

并于防止烧焦提出如下意见供参考:
1、用长度足够的铠装热电偶引过高温段;
2、用耐热补偿导线,按规定可耐热220度;
3、改变走线路径,远离高温段。
发表于 2012-7-5 15:38:50 | 显示全部楼层
补偿导线打接头时应压接或焊接,焊接不能用有腐蚀性的焊剂,注意极性,做好保护。
发表于 2012-7-5 18:54:15 | 显示全部楼层
2,3楼说得很正确 分析的很有道理