工控之家

 找回密码
加入工控之家

电磁阀连接

[复制链接]
发表于 2012-7-4 13:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在联锁开关阀中,经常用到两个电磁阀,有的串联有的并联,有何用意?请各位指教。谢谢!!!!
发表于 2012-7-4 16:49:44 | 显示全部楼层
你讲的不是很清楚.
一般若是双作用的[wiki]阀门[/wiki]要配两个电磁阀.
若是调节阀根据其作用方式和连锁要求,有配置两个电磁阀的:一个供气(或切断动力),一个放空(或提供动力)
发表于 2012-7-4 20:05:09 | 显示全部楼层
我是头一次听说。能否具体讲讲是怎样的串并联法,也好学习一下。
发表于 2012-7-4 23:20:34 | 显示全部楼层
:loveliness:
没弄明白,你能附张图片就容易解释了
发表于 2012-7-5 02:35:59 | 显示全部楼层
出于可靠运行考虑,一般采用并联,在一个电磁阀出故障时,仍有一个正常工作,不至于造成误跳车。这一般用于大的联锁系统。串连则是从安全方面考虑,一旦一个电磁阀动作,则联锁动作,这样势必造成误动作机会多一些。
发表于 2012-7-5 05:51:24 | 显示全部楼层
两个电磁阀串联使用是避免调节阀联锁时打不开;并联使用是避免联锁时关不上。

还有一种是两个电磁阀一个来至联锁系统(如DCS或PLC),一个来自仪表安全系统(SIS).
发表于 2012-7-5 09:06:49 | 显示全部楼层
还是没明白,楼主说的仔细点,比如执行机构的形式,电磁阀安装位置、如何实现你说的功能...............反正越详细越好,没见过你所说的这种方式,想了解一下。
发表于 2012-7-5 12:22:14 | 显示全部楼层
同意5楼的,串联的时候有一个电磁阀失电,气路就断了,这个主要是为了安全,而且靠近气缸的通常是ESD连锁的电磁阀,另一个是DCS控制的。而并联的时候有个电磁阀坏了,阀门还是可以动作,两个电磁阀可以都是来自DCS的,这个是为了运行可靠。目的不同。
发表于 2012-7-5 15:37:39 | 显示全部楼层
是否和此讨论话题相似:http://bbs.hcbbs.com/thread-227924-1-1.html

[ 本帖最后由 web3053 于 2008-7-17 11:38 编辑 ]
发表于 2012-7-5 18:53:04 | 显示全部楼层
类似的讨论话题重复的太多有没有解决办法?
又和这个讨论题有些相似:http://bbs.hcbbs.com/redirect.php?tid=168737&goto=lastpost
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家