工控之家

 找回密码
加入工控之家

hart协议能连电脑吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 04:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
hart协议能连电脑吗?
就是在电脑上装客户端,进行组态。
PDA上能用吗 ?需要什么硬件和软件设置?
发表于 2012-7-5 06:29:05 | 显示全部楼层
能啊,下位需要个HART协议的调制解调器,用串口和计算机连,上位用高级语言都可以编写
发表于 2012-7-5 08:26:20 | 显示全部楼层
肯定能啊,下位需要个HART协议的调制解调器,用串口和计算机连,上位用高级语言都可以编写

试一试
发表于 2012-7-5 10:23:35 | 显示全部楼层
PDA上有现成的软件支持
发表于 2012-7-5 12:20:50 | 显示全部楼层
现在的手操器都有这个功能,比如横河或EJA的
发表于 2012-7-5 14:18:05 | 显示全部楼层
可以,我的电脑也没装软件
发表于 2012-7-5 16:15:20 | 显示全部楼层
可以,我的电脑也没装软件
发表于 2012-7-5 18:12:35 | 显示全部楼层
可以,我的电脑也没装软件
发表于 2012-7-5 20:09:50 | 显示全部楼层
谢谢~~~~~`