流量计若安装在重力自流管到上是不是不准?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 08:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁流量计一般设在压力流管路上,如果是安装在重力流(自流)的话,流体的充满度没有100%,是不是会不准呢?那怎么解决呢?是否非要加设泵来用压力流代替自流呢?
发表于 2012-7-5 10:23:25 | 显示全部楼层
当然会不准啊!!把电磁流量计垂直安装!!压力不能太大,不然流体中会有气泡,同样影响测量!
发表于 2012-7-5 12:20:40 | 显示全部楼层
大部分流量计都要求满管,有气泡的话改管道也要使得满管,当然也有可以测非满管的,价格可是贵多了,标定费用高啊
发表于 2012-7-5 14:17:55 | 显示全部楼层
将流量计装在最低点
发表于 2012-7-5 16:15:10 | 显示全部楼层
搞个类似U型之类的管路,流量计安装位置U型底部。肯定保证满管。
电磁流量计要是电极都漫不过,怎么测啊。那根本就用不了啊。
发表于 2012-7-5 18:12:26 | 显示全部楼层
很简单的问题吗!流量计厂家会提供解决方案的。
发表于 2012-7-5 20:09:41 | 显示全部楼层
电磁流量计一般设在压力流管路上,如果是安装在重力流(自流)的话,流体的充满度没有100%,测量肯定不准。可以做一U型管,将流量计安装在位置U型底部或U型管中(流体要由下而上)。这样一方面保证满管,一方面保证有背压。