调节阀组是化工生产中经常有的一种仪表配管形式,按照常规的设想,调节阀前后阀是用于当调节阀出现故障时将旁路阀进行适当开度的控制,以手工代替仪表来维持生产,将前后阀切断,以利于调节阀的检修。因此前后阀作为切断阀,一般选择切断效果较好的球阀,而旁路阀则选用调节功能较好的截止阀。但我们在生产中却经常遇到,截止阀使用数次后的切断能力受影响,老是怀疑其有内漏现象发生,造成我们现在几乎都将旁路阀换成球阀了。正确的调节阀组前后阀、旁路阀的选型应该是如何的呢?或还是根据各自的生产特点来决定的呢?欢迎讨论。
发表于 2012-7-5 18:12:13 | 显示全部楼层
我们装置控制阀上下游均用闸阀,用球阀?可靠么,压力与温度是都少?能否交流一下?我第一次听说用球阀的。而且球阀尺寸大了是否很难开关??
副线6英寸以下用截止阀,6英寸以上用闸阀,使用情况良好