工控之家

 找回密码
加入工控之家

PH高温电极耐温大概是多少度?管道式安装效果如何?

[复制链接]
发表于 2012-7-4 18:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:PH电极一般采用取样流通式安装,特殊情况也用管道式直接安装,现在有一个问题想请教一下,在正常温度75℃,最高120℃,压力3公斤的情况下采用伸缩式护套球阀安装是否可行?可行的话麻烦那位推荐一个厂家?

[ 本帖最后由 marry 于 2008-8-15 08:13 编辑 ]
发表于 2012-7-4 22:35:37 | 显示全部楼层
可行,推荐美国任氏
发表于 2012-7-5 02:30:07 | 显示全部楼层
谢谢!!
发表于 2012-7-5 06:24:37 | 显示全部楼层
Mettler 的InTrac787+Inpro3250,E+H的CPA473+CPS11D应该可以满足你的要求。
发表于 2012-7-5 10:19:07 | 显示全部楼层
E+H的耐不了这么高的温度,另外伸缩式护套的价格也很贵的
发表于 2012-7-5 14:13:37 | 显示全部楼层
举2个例子:
梅特勒:
我们用在高温[wiki]环境[/wiki],玻璃泡爆了好几个,电极和电极样本都标称130-140摄氏度;后来见了中国区技术总监,坦言:130度是瞬时灭菌温度,最好不要超过80度左右。
而且我认为,就算你过程温度经常80度,也不要出现突变。

E+H:
电极样本上,很清楚的标出了


看看吧。


至于压力,似乎都问题不大,跟什么安装方式无关,上面两种品牌,多种电极我们都当成投入式的放在2-3米水深中(漏是漏,玻璃泡没事,呵呵)。

考虑一下半导体电极吧,只要介质不是强碱性,而且PH变化不大。

[ 本帖最后由 penicillin 于 2008-8-11 12:21 编辑 ]附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 18:08:07 | 显示全部楼层
压力也是一个重要的参数,压力大的话会[wiki]反渗透[/wiki],玻璃泡本身就是一个渗透玻璃做的,压力大就会污染电极,甚至使电极爆裂