关于开关量电缆的问题

[复制链接]
发表于 2012-7-4 00:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时选用的进PLC的仪表线都是用带屏蔽的控制电缆,这次业主要求开关量电缆用不带屏蔽的。
这个开关量的电缆用屏蔽和不带屏蔽有相关的标准规定么?一般情况下各位前辈都是如何选取的?
发表于 2012-7-4 04:59:01 | 显示全部楼层
信号分类如下:
1、Ⅰ类信号:热电阻信号、热电偶信号、毫伏信号、应变信号等低电平信号。
2、Ⅱ类信号:0~5V、1~5V、4~20mA、0~10mA模拟量输入信号;4~20mA、0~10mA模拟量输出信号;电平型开关量输入信号;触点型开关量输入信号;脉冲量输入信号;24VDC小于50mA的阻性负载开关量输出信号。
3、Ⅲ类信号:24V~48VDC感性负载或者电流大于50mA的阻性负载的开关量输出信号。
4、Ⅳ类信号:110VAC或220VAC开关量输出信号,此类信号的馈线可视作电源线处理布线的问题。
其中,Ⅰ类信号很容易被干扰,Ⅱ类信号容易被干扰,而Ⅲ和Ⅳ类信号在开关动作瞬间会成为强烈的干扰源,通过空间[wiki]环境[/wiki]干扰附近的信号线。
对于Ⅲ类信号,允许与220V电源线一起走线(即与Ⅳ类信号相同),也可以与Ⅰ、Ⅱ类信号一起走线。但在后者情况下Ⅲ类信号必须采用屏蔽电缆,最好为屏蔽双绞电缆,且与Ⅰ、Ⅱ类信号电缆相距15cm以上。
不知道你们具体适用的哪一类信号,要是后两种信号的开关量,不用屏蔽电缆是可以的。

[ 本帖最后由 打柴书生 于 2008-8-13 15:01 编辑 ]
发表于 2012-7-4 09:32:36 | 显示全部楼层
2、Ⅱ类信号:0~5V、1~5V、4~20mA、0~10mA模拟量输入信号;4~20mA、0~10mA模拟量输出信号;电平型开关量输入信号;触点型开关量输入信号;脉冲量输入信号;24VDC小于50mA的阻性负载开关量输出信号。
是这一类的
发表于 2012-7-4 14:06:11 | 显示全部楼层
这一类的很容易受到干扰的,一般都采用屏蔽式的啊
发表于 2012-7-4 18:39:46 | 显示全部楼层
我网上搜索了下,好像也说开关量的电缆可以用KVV的不带屏蔽的电缆,但是最好是带屏蔽的
发表于 2012-7-4 23:13:21 | 显示全部楼层
对有源开关量信号而言,其电缆可用不带屏蔽的电缆。个人观点,不对勿怪。
发表于 2012-7-5 03:46:56 | 显示全部楼层
这种弱信号还是屏蔽一下好!免得将来有干扰的时候又得重新搞!那就更不划算了!
发表于 2012-7-5 08:20:31 | 显示全部楼层
开关量信号不会受到干扰,使用普通电缆就可以了。
发表于 2012-7-5 12:54:06 | 显示全部楼层
主要看周围有没有强干扰,一般可以不要屏蔽.
发表于 2012-7-5 17:27:41 | 显示全部楼层
如果用多芯主电缆,最好用对屏蔽且为双绞线,否则感应电造成的误动作几率很大,感应电几乎可以使输入继电器动作。我们就出现过此类情况,最后加电容消除感应电,楼主最好画图分析一下。