罐区仪表布置

[复制链接]
发表于 2012-7-4 19:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一个项目,罐区没有土建框架,就没有设计桥架。现在做现场仪表敷设,请各位老师指导一下:接线箱放在什么位置好一点呢?仪表到箱的线现场怎么走好一点?箱到外管廊桥架走工艺管道上面好施工吗?还有就是12对端子的箱,一般留多少空余接线端子为宜?
发表于 2012-7-4 23:11:49 | 显示全部楼层
我认为放在灌区的中心位置,不影响交通和美观的前提下。或则靠近管廊,节省点大电缆。
可以将仪表线穿管敷设沿地面进入接线箱,切忌埋地敷设,以后有问题很麻烦。
至于箱到外管廊桥架走工艺管道上面还是下面要看工艺介质来确定,如果比空气重,桥架放上面。还要考虑有没有腐蚀性。可以平行走,但是要求至少留50厘米的距离。接线端子的余量留30~40就可以了 。
发表于 2012-7-5 02:27:14 | 显示全部楼层
谢谢2楼的。刚才我忘记说明罐区是有1米高围堰的了,这样的话由箱出来上外管廊如何是好呢?我是打算把箱都放在工艺管排的支架旁边EL1500的位置,不知道这样可以不?12对端子的接线箱余量留30%~40%即可吗?
发表于 2012-7-5 05:42:39 | 显示全部楼层
端子留20%备用就够了。
接线箱放在围堰外面,靠近主管廊的地方。
分支电缆可以穿管或是用铠装电缆+小槽合。
主电缆如果可能,最好走工艺管道上方。如果不具备条件,平行,下方也可。
发表于 2012-7-5 08:58:04 | 显示全部楼层
桥架的敷设尽量利用外管廊进入控制室,分线箱放置在各进分线箱现场仪表的中间位置,各分线箱尽量放置在一条直线上,然后在其上方2.5~3米处敷设一组桥架并引致主桥架,各现场仪表进入分线箱采用穿线管进入分线箱上方桥架后在利用一寸管进入分线箱。分线箱出线同样利用一寸管进入桥架后汇入主桥架。
发表于 2012-7-5 12:13:29 | 显示全部楼层
罐区内应该可以埋地的,但工程要做好。
发表于 2012-7-5 15:28:54 | 显示全部楼层
桥架的敷设尽量利用外管支架,在不影响总体形象的情况下,有序的进入控制室,假如新建的罐区,是可燃易爆的介质,所有分线箱不允许设在现场,应远离防爆区,一般介质时总分线箱放置在各分线箱现场仪表的中间位置,各分线箱尽量放置在一条直线上,位置要注意防水防腐蚀、易于维修的地方,铺设的导线最好在桥架中引出,由镀锌管引至现场。安装要按照规范,整齐划一。
发表于 2012-7-5 18:44:19 | 显示全部楼层
接线箱应放在罐区围堰外侧至外管廊之间,不能安装在罐区内; 至于在外管廊上桥架施工是很好施工的; 接线端子当然预留的越多越好了,12对的最好留到6对端子