请问干簧管测连续液位的工作原理?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 14:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
干簧管测液位好像是通过磁化作用是两个弹片吸合,好像只是个开关量,那么测量连续液位如何实现的呢?请问干簧管测连续液位的工作原理?
发表于 2012-7-5 15:26:57 | 显示全部楼层
楼主说的应该是翻板液位计吧,传感器实际由干簧管和电阻组成。当浮子内磁钢位置变化后,磁场通过器壁带动传感器内干簧触点吸合。干簧管吸合的位置决定回路的阻抗的大小,干簧管的通常位置为10mml组。回路电阻的大小正好与液位的高低成正比.
发表于 2012-7-5 16:45:07 | 显示全部楼层
不是磁翻板液位计,是一种干簧管液位计产品。我不清楚他的原理,磁翻板液位计原理我明白。
发表于 2012-7-5 18:03:17 | 显示全部楼层
仅靠干簧管,又能够测量连续的液位,没见过也没想明白……
发表于 2012-7-5 19:21:27 | 显示全部楼层
请问杆式浮球液位计原理?杆里面是干簧管么?
发表于 2012-7-5 20:39:37 | 显示全部楼层
浮球液位计是利用浮球内磁铁随液位变化,来改变连杆内的电阻与磁簧开关所组成的分压电路,分压信号可经过转换器变成4~20mA或其它不同之标准信号。磁簧开关的间隙愈小,精度愈高。指示计可配合其它表头作远距离指示