我厂在循环泵出口母管上装设阿牛巴流量计测量循环水流量,据说南方电厂多测此参数,而北方电厂很少,我们厂可能也是本省第一家。能否准确测量呢,用哪一种流量计好呢,有那些注意事项呢?请高手赐教!
发表于 2012-7-5 16:40:36 | 显示全部楼层
阿牛巴流量计没有威力巴流量计测量准确,我公司用上海威力巴流量计测量很好。你可以试试。要注意的是直管段要保证。
发表于 2012-7-5 17:58:46 | 显示全部楼层
DN2400的管道最好是用插入式的来测量流量,为了保证准确,最好选用多检测杆的,当然超声波也还是可以的
发表于 2012-7-5 19:16:56 | 显示全部楼层
DN2400的管道测量循环水最好用**式超声波流量计,安装简单。
发表于 2012-7-5 20:35:06 | 显示全部楼层
热电联盟上的文章,这里把自己的观点再重复下:
2400的管道选流量计
这么大的管道,管段式的基本可以排除了,安装使用上不方便,价格上也不合算;
插入式、外夹式是首选;
插入式的可选:电磁、超声波(换能器直接与流体接触)、威力巴之类
外夹式的可选的不是很多,只能是超声波了
插入式电磁流量计和威力巴可以算作一类,都是通过计算点流速最后核算体积流量的,但是相比之下还是推荐前者,价格上差别还是不大的,但是前者的安装更方便,维护量、维护成本也少的多;另一方面在精度上前者的精度尽取决与表本身的精度,后者则是系统的概念,精度不单与表本身相关还与所配的差压变送器、二次积算仪表的精度相关;
插入式的超声波流量计,国内做的还是比较少的,它的特点是换能器本身是与流体接触的,也就是所谓的“湿式流量计”;另一方面,通过增加换能器的对数,精度可以达到不错的水平;价格也可以接受
外夹式超声波,国产的进口的都有,价格的差别也比较大,具体用起来的差别怎么样也很少有对比的数据。
对于你的工况(其实是只有管径数据)唠叨这些。