调节阀前后的大小头问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 14:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位:调节阀前后的大小头是应该用同心还是底平的啊?为什么啊?
发表于 2012-7-5 15:59:25 | 显示全部楼层
一般可用同心大小头,有些特殊情况需要用偏心大小头,例如泵的吸入口防止存气需要偏心大小头。
发表于 2012-7-5 17:56:40 | 显示全部楼层
垂直安装的用同心变径,水平安装的用偏心变径。调节阀用底平的,泵用顶平。
发表于 2012-7-5 19:53:55 | 显示全部楼层
1.水平管上安装调节阀应该用偏心大小头,便于排尽调节阀前后管线中存留的介质。
2.垂直管线上的就不太清楚了,因为我还没有见过安装在垂直管线上的调节阀,可能那种都可以吧,估计使用大小头时首先应该考虑排放介质要干净,不能有残留。