工控之家

 找回密码
加入工控之家

电磁阀的接线问题

[复制链接]
发表于 2012-7-4 19:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:电磁阀的接线怎么接啊?
以气动开关阀220V AC的电磁阀为例,DCS输出一个DO的信号,还需要一根220 V供电的电缆,这样是不是就是两根电缆啊?如果还有阀位开关,那接线又是怎么样的?阀位开关还需要单独供电啊?那这样的话一共需要多少电缆啊?
发表于 2012-7-4 23:01:46 | 显示全部楼层
220v,24v供电都需要单独供电,阀位开关一般都是干触点,不需要单独供电。不多,就两对线
发表于 2012-7-5 02:17:11 | 显示全部楼层
电源用一对线,阀位开关每一个开关用一对线,两个阀位开关则用2对线,电源线与阀位开关最好不要用同一根电缆。
发表于 2012-7-5 05:32:36 | 显示全部楼层
这样是不是更合理:DCS的DO驱动继电器,继电器的接点再去带动电磁阀。
发表于 2012-7-5 08:48:01 | 显示全部楼层
四楼说的没有错,就是用DO驱动relay,但relay的触点容量得支持220vac。阀位开关是干触点,不用供电
发表于 2012-7-5 12:03:26 | 显示全部楼层
参见下图
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 15:18:52 | 显示全部楼层
楼上这个图看不很清楚,貌似电磁阀是24V供电的情况,与楼主说的220VAC有些微差别
发表于 2012-7-5 18:34:17 | 显示全部楼层
楼主,你就不能选24v的电磁阀呀?如果非要选220的那就在dcs输出do点加一个中间relay转一下成220的驱动电磁阀.阀位如果要开和关回讯的话就一共一根2+2芯的1.0_1.5电缆和一根两芯的2.0_2.5的电缆另外还得考虑余量.阀位不需单独供电直接进dcs
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 03:20 , Processed in 0.166754 second(s), 44 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表