发表于 2012-7-5 05:31:37 | 显示全部楼层
人家说的是百分之二十前根本就是一点没有,如果是真的一点没有那么跟等百分比什么的流量特性根本就没关系,就任何什么流量特性也不可能一点流量也没有,如果楼主确定百分之二十前一点流量都没有,那么只有一种可能,就是DCS内或者现场变送器做了小信号切除,百分之二十以下不显示.
发表于 2012-7-5 08:47:02 | 显示全部楼层
是小信号切除了
,只要把小信号切除修改成百分之零就可以了
发表于 2012-7-5 12:02:28 | 显示全部楼层
阀开的小的时候,流量肯定是小的,所以你的流量计应该是安装在阀后,如果小信号切除,那即使检测到了,也不显示,未必就是阀的原因,为什么不检查流量表呢
发表于 2012-7-5 15:17:53 | 显示全部楼层
这个流量表流量2.6M3联锁,平常流量10左右,是不是怕联锁才小信号切除的,是不是一种保护措施
发表于 2012-7-5 18:33:18 | 显示全部楼层
还得自己顶起来