请问各位大侠:

(1)单法兰液位变送器需要进行迁移量计算吗?

(2)单法兰液位变送器需要加三阀组吗?
发表于 2012-7-5 12:01:09 | 显示全部楼层
1,单法兰液位变送器是否需要进行迁移量,这和现场安装位置有关,很简单在液位最低时P+如果大于零则正迁移,小于零则负迁移。
2,单法兰液位变送器不需要加三阀组。
发表于 2012-7-5 15:16:34 | 显示全部楼层
是否需要迁移视现场安装位置而定。
不需要加三阀组
发表于 2012-7-5 18:31:59 | 显示全部楼层
看液位0点与单法兰的高度差