请教各位:
               流量孔板方向装反,差压显示偏大还是偏小?
发表于 2012-7-4 19:42:52 | 显示全部楼层
应该是偏小吧!
发表于 2012-7-4 22:58:17 | 显示全部楼层
我只能猜偏小,因为我不会,呵呵。
发表于 2012-7-5 02:13:43 | 显示全部楼层
偏大,阻力大了
发表于 2012-7-5 05:29:08 | 显示全部楼层
在节流装置的前后其能量是守恒的,用常用语说就是:流体压力=静压+动压.而动压又是与该流体的流速成正比.结果就是在节流件的前后,差压比正常情况下偏小.其实反装时,流体没有了渐扩过程,在节流件前后的流速变化是比正确按装时要来的小。
发表于 2012-7-5 08:44:33 | 显示全部楼层
孔板应该是一头大一头小,正常安装是大的在上游,小的在下游,形成一个缩颈使流体流过形成压差。装反了压差变小,所以应该测得的流量偏小。
发表于 2012-7-5 11:59:58 | 显示全部楼层
应该偏小,孔板板片有一个坡口,他是根据压差的大小确定坡口的角度,本身是锐角,装反了就成钝角了,所已产生的压差就会变小,流量就会变小
发表于 2012-7-5 15:15:23 | 显示全部楼层
呵呵,肯定是偏小,这个偶有实际经验,前两年有个工程安装完之后偶去调试,过程中一直感觉流量计显示数值偏小,一直怀疑是引压管有漏,但是反复查漏都很正常,最后没办法把孔板拆开来一看,芯装反了。反过来装后一切正常。
个人认为,偏小的原因是由于孔板一端有斜边,另一端直边,正装时流体从斜边入,从直边出,产生较大的节流效应,而反装时,流体从直边入,斜边出,节流效应偏小,差压也偏小,显示数值当然就小了。
发表于 2012-7-5 18:30:48 | 显示全部楼层
测量结果偏小