发表于 2012-7-5 17:49:50 | 显示全部楼层
我也有同样的疑问,这两者在实际应用中有什么区别呢?
发表于 2012-7-5 19:47:05 | 显示全部楼层
需要说明,同一台设备上同时采用保护接零和保护接地则是允许的,因为其安全效果更好,楼主的意思应该是“在同一电网下不能有的设备接地,有的设备接零”。

因为,在“保护接地”设备漏电后会在“零线”和“大地”之间产生电压。这样导致“保护接零”的设备外壳全部带电!如果人站在接零的设备上去摸接地的设备,就会~~~~~~~~~~。所以......................。

从别处查的:
保护接地与保护接零的主要区别是:


(1)保护原理不同
保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。


(2)适用范围不同
保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。


(3)线路结构不同
如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。