整流电力(如冷水机组电源)缆和信号(大直流传感器信号)缆混放(不仅在同一个电缆沟里边,甚至有的地方共用一根镀锌钢管做保护管),目前已经有了两次莫名其妙的封脉冲。
初步确认是电缆信号干扰造成的。


各位同仁,大家讨论一下这种情况对装置运行影响到底有多大?有没有因次停车的?有什么补救措施?
发表于 2012-7-5 06:02:56 | 显示全部楼层
电源线和信号线我们一直都是分开放的,未遇到这种情况。
发表于 2012-7-5 09:57:26 | 显示全部楼层
不具备分别放置条件时,信号电缆要使用屏蔽电缆,做好屏蔽层的单点接地。
发表于 2012-7-5 13:51:56 | 显示全部楼层
我们使用的就是屏蔽电缆,并且也做了单点接地。

但是停车事故至今已经出现了两次了:
第一次是今年4月份,E柜在正常运行中突然封脉冲导致单槽停车,整流控制柜同时显示“多快熔熔断”和“臂过热”,后复位成功。经检查快熔和水温都正常,再次开车成功,至今正常。
第二次是全部停车后再次开车过程中,D槽控制柜在电流升至4KA时突然封脉冲,控制柜没有任何显示。再开车正常。


关于这方面的施工规范是怎样的?哪位能够指点一下?先谢谢了!

[ 本帖最后由 独行天下 于 2008-9-23 14:00 编辑 ]
发表于 2012-7-5 17:46:26 | 显示全部楼层
控制电缆选用屏蔽电缆如有条件铠装效果更好,与动力缆分槽放置,距离大于30CM为好