氮气的涡街流量计波动过大,时常从零到正常值波动.

[复制链接]
发表于 2012-7-5 16:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位氮气总管的涡街流量计波动过大,时常从零到正常值波动.是什么原因啊?
发表于 2012-7-5 17:45:04 | 显示全部楼层
可能是接地屏蔽问题吧!
发表于 2012-7-5 19:03:14 | 显示全部楼层
个人感觉有这几个方面
1:有较强电干扰信号;解决方法是加强屏蔽和接地
2:传感器被沾污或受损;解决方法是清洗或更换传感器,提高放大增益
3:传感器引线接触不良;检查传感器引线
4:出现两相流或脉动流;加强工艺流程管理,消除两相流或脉动流
5:管道震动的影响;采取减震的措施
发表于 2012-7-5 20:21:24 | 显示全部楼层
1当涡街流量计的传感器脏时易产生波动,解决的方法是将涡街流量计拆下,将传感器清理干净.

2涡街有最低流速要求的,低于或者高于它的流量特性曲线精度就不行了。典型的最低流速要求是0.3米/秒。所以涡街很多时候会缩一档口径来保证小流量精度。因此当N2的流速过低或过高时容易产生大的波动.