普通电缆能用于防爆电机吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-4 19:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通电缆能用于防爆电机吗?
现场是易爆的
发表于 2012-7-4 22:51:34 | 显示全部楼层
防爆电机的防护等级高,但并不代表普通电缆就不能使用于它.当然,普通电缆的耐压,绝缘等级及其它参数一定要合理才行.
发表于 2012-7-5 02:06:59 | 显示全部楼层
同意楼上的,但防爆和防护等级不是一回事.
发表于 2012-7-5 05:22:24 | 显示全部楼层
可以的,我们用过
发表于 2012-7-5 08:37:49 | 显示全部楼层
除了0区 其他地方可以用普通电缆,只要耐压和绝缘合要求就行
发表于 2012-7-5 11:53:14 | 显示全部楼层
电缆主要相对于防护等级,与防爆是两回事。
发表于 2012-7-5 15:08:39 | 显示全部楼层
我们在防爆区域就用过普通的电缆
发表于 2012-7-5 18:24:04 | 显示全部楼层
普通电缆和铠装电缆有什么区别呢?
特别是在与防爆电机接口的地方,