工控之家

 找回密码
加入工控之家

差压变送器的投入过程

[复制链接]
发表于 2012-7-5 18:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

  • 检查差压变送器的正、负压门是否关闭,平衡门是否打开;

  • 开启排污门。缓缓打开一次阀门冲洗导管,冲洗后关闭排污门,一般冲洗不少于两次;

  • 待导管冷却后,才可启动仪表,若管路中装有空气门应先开启一下空气门,排除空气后方可启动仪表;

  • 渐渐开启变送器正压门,当测量介质为蒸汽或液体时,待充满凝结水或液体时,松开变送器正、负测量室排污螺钉,待介质逸出并排净空气后拧紧螺钉,然后检查是否渗透漏并检查仪表零点;

    关闭平衡门,逐渐打开负压门。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 03:20 , Processed in 0.183636 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表