工控之家

 找回密码
加入工控之家

为什么流量测量要进行小信号切除?

[复制链接]
发表于 2012-7-4 09:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
流量测量时涉及到开方问题,为什么小信号要切除呢?
发表于 2012-7-4 12:56:27 | 显示全部楼层
流量测量时在其小信号时测量误差比较大,所以要进行小信号切除.
发表于 2012-7-4 16:11:52 | 显示全部楼层
由于有开方,所以很微小的偏差,都会有比这个偏差大很多的量的出现。并且在小流量的时候,流量计的测量一般是不准的,具体可以参看流量计选型样本的 测量比 来对照
发表于 2012-7-4 19:27:17 | 显示全部楼层
小流量的信号不可信
发表于 2012-7-4 22:42:42 | 显示全部楼层
所有的流量计都要小信号切除吗?
发表于 2012-7-5 01:58:07 | 显示全部楼层
小流量信号有可能为虚假信号,比如管道的震动(涡街流量计)等等都有可能造成有信号输出。
发表于 2012-7-5 05:13:32 | 显示全部楼层
举一个简单的例子,如果说差压变送器的误差是1%,也就是0.01
开方后流量的误差就是0.01的开方,为0.1,即10%
因此开方对误差有放大作用,信号越小,越严重,所以要进行小信号切除
发表于 2012-7-5 08:28:57 | 显示全部楼层
并不是所有的流量测量都要进行小信号切除。它仅仅针对利用差压测量的传感器。
因为开方器的特点是输入信号越小,放大倍数越大。根据公式Iout=√10×Iin,当输入电流为10mA时,输出Iout=10mA电流,放大倍数为1;当输入电流为0.01mA时,Iout为0.31mA,放大倍数为31。所以若输入Iin在零点附近稍有一点波动,则Iout将会有较大幅度的摆动,为了避免小信号波动的影响,提高开方器的使用精度,采用了小信号切除,为了避免在小信号时输出电流的摆动使调节系统中记录仪和调节器动作太频繁,所以把小于1mA的输出电流短路。而对1mA以上的电流输出则无影响。
发表于 2012-7-5 14:59:47 | 显示全部楼层
小信号开方导致误差变大,不可信,所以要切除。
发表于 2012-7-5 18:15:12 | 显示全部楼层
流量小信号切除,主要是针对差压开方的,线性的一般不用