我们公司有这样的情况,经常被挪动的雷达料位计测量数据老是和实际值有20%---50%的差别?问题出在哪?
发表于 2012-7-5 11:02:24 | 显示全部楼层
雷达料位计使用之前应该进行设置,去除设备壁等产生的回波对测量的影响.

因此换了安装地点,应该进行重新设置
发表于 2012-7-5 13:38:44 | 显示全部楼层
换测点了就必须删除原来的回波,然后重新滤波,如果测点不在同一平面或者测量空间有变化,还要重新设置
发表于 2012-7-5 16:15:04 | 显示全部楼层
重新调试调试~~试试看!环境应该在它范围之内~
发表于 2012-7-5 18:51:24 | 显示全部楼层
是接触式的还是非接触式的?还有为什么要移动呢?不能每个地方装一块吗?