变送器的五阀组和三阀组问题?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 19:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,变送器在什么条件下用五阀组,什么条件下三阀组?

[ 本帖最后由 wuhonglianga 于 2008-10-16 09:00 编辑 ]
发表于 2012-7-5 20:06:20 | 显示全部楼层
一般用三阀组,如果要带泄压就要用五阀组。它们的区别就是五阀组带了高、低压测的排泄功能。
还有就是利用高低压的排放孔,可以在不用拆变送器的情况下进行现场校验,极为方便。

[ 本帖最后由 NEWAUTO 于 2008-10-14 09:29 编辑 ]