工控之家

 找回密码
加入工控之家

远传磁翻板故障

[复制链接]
发表于 2012-7-5 05:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下高人,有台上海星申远传磁翻板在有液位时工作正常,但是空釜没液位时就输出20mA,这是什么问题引起的

[ 本帖最后由 ruobing 于 2008-10-16 10:21 编辑 ]
发表于 2012-7-5 08:21:15 | 显示全部楼层
第一次听说,是不是线接反了
发表于 2012-7-5 10:57:35 | 显示全部楼层
是不是故障保护了
发表于 2012-7-5 13:33:55 | 显示全部楼层
干簧管有可能短接了。
 楼主| 发表于 2012-7-5 16:10:15 | 显示全部楼层
搞定了,磁钢位置比零刻线位置低了
发表于 2012-7-5 18:46:35 | 显示全部楼层
呵呵,认真检查很重要啊