设备爆炸后,被炸飞的温度计指针指示的温度是爆炸前物料的温度吗

[复制链接]
发表于 2012-7-5 08:16:01 | 显示全部楼层
不是现在的温度,因为指针已经不能随外界的温度改变而改变,一直指示在大约170度。
发表于 2012-7-5 10:52:21 | 显示全部楼层
这个温度计不能作为事故判断的依据。
物料的温度可以查询远传的记录趋势。
发表于 2012-7-5 13:28:41 | 显示全部楼层
       这是不能作为判断依据的。
发表于 2012-7-5 16:05:01 | 显示全部楼层
说明不了问题
发表于 2012-7-5 18:41:21 | 显示全部楼层
可以让公安部门认可的鉴定部门鉴定下
是什么原因造成的温度计指针卡位

如果温度计还在设备本体上的话,这个鉴定还是有查考价值
但现在温度计被炸飞,受二次冲击造成指针卡位的几率还是有的

公司管理和安全意识培训要加强
对于重要且自动化程度不高的设备
要增派足够的人手,加强巡检密度