压力传感器和压力继电器为何要同时用

[复制链接]
发表于 2012-7-4 19:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司搞了个液压控制的项目,客户要求在液压泵站上同时装压力传感器和压力继电器,也就是既有上下限接点输出,又有4~20mA输出,还说现在都这样。为啥不光用压力继电器呢,我想是不是搞的双保险,防止接点失灵;另外操作人员在远控显示屏上看到有压力信号的曲线会心安一点。请各位高手帮我解惑!
发表于 2012-7-4 21:50:19 | 显示全部楼层
对重要的参数当然是双保险,这样一方出问题,还有可以用的.再说压力继电器反应比传感器快!
发表于 2012-7-5 00:26:39 | 显示全部楼层
便于远程观察压力的变化
发表于 2012-7-5 03:02:59 | 显示全部楼层
带有重要设备或特殊系统的场合,一般都用到开关型仪表进行联锁控制。像你的液压系统选型可以理解为压力超过一定值后,联锁停液压泵,如没有这样的联锁,则可用作报警,就像你所说的双保险,防止系统超压。
发表于 2012-7-5 05:39:19 | 显示全部楼层
同意楼上的意见
发表于 2012-7-5 08:15:39 | 显示全部楼层
今天我研究了下液压原理图(不好意思自学的),突然有了想法:液压泵站在启动油泵电机后大约需要10秒钟的建压时间,等压力达到一定值后,系统才能正常工作。如果压力没建立起来,压力继电器的下限位动作;压力过高则上限位动作,那系统有泄漏导致压力低但又达不到下限值怎么办?PLC仍会执行下步指令,直到系统出现问题停机为止。是不是这时压力传感器的4~20mA输出就有了作用,远控的人看到压力波形不对就会直接停机检查。
以上是个人浅见,贻笑大方了。
发表于 2012-7-5 10:51:59 | 显示全部楼层
得看这个回路的重要程度,如果这个参数很重要,SIL等级为2或3,那就应该上2个不同类型的测量设备。
另外联锁的测量设备一般要求与过程指示控制的测量设备分开,各用各的。从这点考虑也需要上2个。
发表于 2012-7-5 13:28:19 | 显示全部楼层
压力变送器主要是远传,便于操作人员观察压力变化情况,另外也可以接报警,起到提示作用
发表于 2012-7-5 16:04:39 | 显示全部楼层
主要是双保险。
发表于 2012-7-5 18:40:59 | 显示全部楼层
楼主自己已经把问题解答了。