气体压缩机冷凝罐的液位如何测量?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 13:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的气体压缩机冷凝罐的液位计测量不准,原因是导压管经常出现冷凝液.导压管内的介质是乙烯和HCL等混合气体,请教用什么好的方法测量液位,如用隔离法 那应该用什么隔离介质?
发表于 2012-7-5 14:40:06 | 显示全部楼层
隔离介质要根据工艺戒指来选择
发表于 2012-7-5 15:58:16 | 显示全部楼层
双法兰或者负向加吹扫气。不怕麻烦用浮筒。
发表于 2012-7-5 17:16:26 | 显示全部楼层
用内插式电容液位计
发表于 2012-7-5 18:34:36 | 显示全部楼层
用浮筒夜位计可测量。
发表于 2012-7-5 19:52:46 | 显示全部楼层
因为含HCL还有冷凝水,要考虑介质的腐蚀问题