请教:如何实现气动调节阀的全开操作???

[复制链接]
发表于 2012-7-5 04:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:如何实现气动调节阀的全开操作???气动薄膜调节阀+HEP16定位器组成的调节阀,无论FO或FC或FLO等如果在断气\\断电情况下如何操作使之总是全开?谢谢高手说明操作过程?
发表于 2012-7-5 08:05:09 | 显示全部楼层
如果选的是FO形式的阀门不带保位的话就能实现
发表于 2012-7-5 11:20:35 | 显示全部楼层
FO调节阀,气源或电源故障时则处于全开状态;FC调节阀可加一储气罐,通过一跳车阀(监视气源),当气源故障时,切换到储气罐,由储气罐的风使调节阀打开。
发表于 2012-7-5 14:36:00 | 显示全部楼层
如果是FO的阀门,断电/断气就会全开
如果是FC的阀门,如果要求断电/断气全开,可以使用两位五通的电磁阀+储气瓶来实现
发表于 2012-7-5 17:51:25 | 显示全部楼层
1、有手轮的情况手动实现
2、DCS操作站实现全开(给100%开度)
3、FO的阀门,断电/断气就会全开