是各位大侠:
  孔板式流量计是先测量通过孔的气速(孔径是已知),然后是按压力还是按温度换算为质量单位(T)?按理饱和蒸汽压力与温度是对应的,然而我公司是过热蒸汽,压力与温度就不是一一对应了,如果仪表生产厂家是以饱和蒸汽为前提,再检测压力与流速的话,在检测饱和蒸汽时是没问题的,但如果是过热蒸汽的话,检测的数据是不是就偏高了,是不是这样呢?请各位大侠多多指教!不胜感谢!
发表于 2012-7-5 02:49:47 | 显示全部楼层
其实你犯了根本性的错误,蒸汽本身就区分为饱和蒸汽和过热蒸汽。饱和蒸汽不需要温度补偿,只需要压力补偿,而过热蒸汽必须进行温度和压力补偿。你可以查阅相关的资料,那里面解释的很清楚的。
发表于 2012-7-5 05:26:07 | 显示全部楼层
一般不会出现您所说的情况,在订货是要给厂家提工艺条件表,饱和蒸汽与过热蒸汽是不能用一个孔板测的,饱和蒸汽只用温度补偿(或只用压力补偿)就可以,过热蒸汽要压力温度补偿,算法不一样。
厂家一般都给一个计算数,上面有公式。
发表于 2012-7-5 08:02:27 | 显示全部楼层
原帖由 ROSEHOOD 于 2008-11-4 22:48 发表
一般不会出现您所说的情况,在订货是要给厂家提工艺条件表,饱和蒸汽与过热蒸汽是不能用一个孔板测的,饱和蒸汽只用温度补偿(或只用压力补偿)就可以,过热蒸汽要压力温度补偿,算法不一样。
厂家一般都给一个计算 ...
发表于 2012-7-5 10:38:47 | 显示全部楼层
楼上说的对,另外孔板测的是体积流量,需要质量流量的话,加上对应的补偿就好了。
发表于 2012-7-5 13:15:07 | 显示全部楼层
根据工况设计的孔板,饱和蒸气和过热蒸汽应该有差别,找厂家根据使用孔板的参数计算过热蒸汽的差压值,加上相应的温压补偿,就可以测过热蒸汽了
发表于 2012-7-5 15:51:27 | 显示全部楼层
同意2楼的观点
发表于 2012-7-5 18:27:47 | 显示全部楼层
同意2楼的看法