哪位亲自做过川仪十一厂调节阀HA4D系列执行机构的气开调为气关吗,复杂不
发表于 2012-7-5 13:10:58 | 显示全部楼层
楼主:您好!
气开换气关,首先要把执行机构拆开,弹簧跟膜片换下位置!
然后你先调试一下就可以了!
如有啥问题,可以交流一下!QQ:928976489附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 15:47:18 | 显示全部楼层
空气入口怎么解决
发表于 2012-7-5 18:23:38 | 显示全部楼层
此种调节阀的风开和风关一般是出厂组装好的,现场自己改的话不太好办,一个是膜头的密封问题,还有阀杆也不一样长。