发表于 2012-7-5 04:37:59 | 显示全部楼层
个人认为:本安仪表需要配安全栅的,配安全栅的目的不全是为了保护本安仪表,主要是为了限能,防止到本安仪表的能量产生达到爆炸的火花,达到安全的目的。隔爆仪表配了安全栅可能会不正常工作的,因为没有足够的能量带动仪表工作,另外,在危险场所隔爆仪表(设备)在工作状态是不允许开盖的,防止产生火花发生爆炸等事故。
发表于 2012-7-5 07:53:25 | 显示全部楼层
防爆场合
如果是隔爆仪表,不需要安全栅。
如果是本安仪表,必须要安全栅。
非防爆仪表不允许装在防爆区,也就是说,不允许出现非防爆仪表加安全栅的用法,因为毫无意义,虽然安全栅限制了至现场的能量,但现场仪表如果不是本安的,电气y元件有可能蓄能,依然有可能爆炸。
另外,安全栅主要是保证现场没有高电压,高电流而产生爆炸,不是保证DCS卡件的。
发表于 2012-7-5 11:08:50 | 显示全部楼层
本安仪表与安全栅共同组成本安防爆系统,两者缺一都不称为本安防爆系统,所以非本安仪表没有必要安装安全栅。
发表于 2012-7-5 14:24:15 | 显示全部楼层
现场不需要防爆的,不需要加安全栅~
本安仪表,才需要加安全栅~
发表于 2012-7-5 17:39:40 | 显示全部楼层
非本安型仪表有加安全栅完全是多此一举