工控之家

 找回密码
加入工控之家

仪表上所说的正作用反作用是什么意思?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 02:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)仪表上所说的正作用反作用是什么意思?哪位解释一下

2)液位分程控制器输出的0-50%和51-100%是否表示液位高低?

[ 本帖最后由 WSL01218 于 2008-11-14 10:31 编辑 ]
发表于 2012-7-5 05:16:13 | 显示全部楼层
对于回路来说,正偏差越大回路输出也越大,就叫做正作用
副负偏差越大回路输出也越大的叫反作用。
发表于 2012-7-5 07:52:33 | 显示全部楼层
这个问题看似简单其实挺复杂的,不太好解释.这样吧,将数学知识用上来进行解释一下:正作用就是Y=KX,负作用就是Y=-KX,不知道楼主能否理解?
发表于 2012-7-5 10:28:53 | 显示全部楼层
仪表上的正反作用是对仪表的调节器说的:被调量增大,调节器的输出的输出也随之增大的为正作用;被调量增大,调节器的输出的输出随之减少的为反作用;
选择调节器正反作用的原则是必须保证整个系统为负反馈
发表于 2012-7-5 13:05:13 | 显示全部楼层
(可能与楼主提问不符,仅作相关参考)
调节阀的正作用与反作用
http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=302518
发表于 2012-7-5 15:41:33 | 显示全部楼层
所有的东西输入越大输出越大,就是正作用,输入越大输出越小,就是反作用。

液位控制器输出的0-50%和51-100%问的不清楚啊?有点像分程调节??你的液位是不是有两个阀门控制啊?
发表于 2012-7-5 18:17:53 | 显示全部楼层
液位控制器输出的0-50%和51-100%是否表示液位高低?


是表示该液位控制器有分段输出,0-50%的输出给一个控制对象(如主调节阀),51-100%的输出给另一个控制对象(如副调节阀)。属于分程控制。