本安防爆与隔爆防爆的差别是什么?
发表于 2012-7-5 07:46:59 | 显示全部楼层
本安防爆:其设备在正常和不正常工作条件下都不会释放足够的能量使特定环境下可燃气体混合物出现燃烧或爆炸,一般要加安全栅;
隔爆防爆:一种利用外壳保护的防护类型,外壳能够承受内部可燃混合物的爆炸控制在其内部,能够防止包围在它周围的可燃气体燃烧或爆炸。
发表于 2012-7-5 11:02:24 | 显示全部楼层
[size=83%]
[size=83%]    隔爆型防爆方法[size=83%]EX d--人为地将爆炸局限在一个有限的范围内,使该范围内的爆炸不至于引起更大范[size=83%]围的爆炸。




[size=83%]    工作原理:为仪表设计一个足够坚固的外壳或将仪表及电器安置在一个足够坚固的壳体内、严格地按标准设计、制造和安装所有[size=83%]的界面,使在机壳内发生的爆炸不至于引发机壳外危险性气体的爆炸。
[size=83%]    特点:是一种苛刻的防爆方法。不仅设计和制造的规范及其严格,而且安装、接线和维修的[size=83%]操作规程也是非常严格,容不得一点差错。
[size=83%]    本质安全防爆方法[size=83%]EX i:人为地消除引爆源,既消除足以引爆的火花,又消除足以引爆的仪表表面温升。

[size=83%]    工作原理:是利用安全栅技术,将提供给现场仪表
[size=83%]的电能量限制在既不能产生足以引爆的火花,又不能产生足以引爆的仪表表面温升的安全范围内。依照国际标准和中国国家标准,当安全栅安全区一侧所接设备发生[size=83%]任何故障(不超过[size=83%]250V[size=83%]电压)时,本质安全防爆方法确保现场的防爆安全。
[size=83%]    特点:[size=83%]Ex ia[size=83%]级本质安全设备在正常工作、发生一个故障、发生两个故障时均不能点燃爆炸性气[size=83%]体混合物。本质安全防爆方法确保对现场仪表进行带电拆装、检查和维修时的防爆安全。
发表于 2012-7-5 14:17:49 | 显示全部楼层
2楼、3楼的2位叙述的比较全面了。
发表于 2012-7-5 17:33:14 | 显示全部楼层
《爆炸性气体环境用电气设备》GB 3836有详细规定