干节点和湿节点的区别干节点的定义: 无源开关;具有闭合和断开的2种状态;2个节点之间没有极性,可以互换; 常见的干节点信号有: 1、各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等; 2、各种按键; 3、各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝结传感器; 4、继电器、干簧管的输出; 湿节点的定义是: 有源开关;具有有电和无电的2种状态;2个接点之间有极性,不能反接; 常见的湿节点信号有: 1、 如果把以上的干节点信号,接上电源,再跟电源的另外一极,作为输出,就是湿节点信号;工业控制上,常用的湿节点的电压范围是DC0~30V,比较标准的是DC24V;AC110~220V的输出也可以是湿节点,尽管这样做比较少; 2、 把TTL电平输出作为湿节点,也未尝不可;一般情况下,TTL电平需要带缓冲输出的,例如:7407、245、244等,与VCC等构成回路;244、245也可以跟GND构成回路;才能驱动远方的光耦。 3、 NPN三极管的集电极输出和VCC; 4、 达林顿管的集电极输出和VCC; 5、 红外反射传感器和对射传感器的输出
发表于 2012-7-5 20:08:09 | 显示全部楼层
前几天问过一个电气高工,他说湿接点是指: 触点 表面有水银 的 湿簧管。干接点:触点表面是干的。大多数的接点是干接点,现在已经很少见到湿接点啦!