关于泵和开关阀的问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 07:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
泵和开关阀的DI。DO需要接输入、输出继电器吗?开关阀的输出信号是有源信号还是无源?以上两个问题的答案与它们是不是联锁有关吗?
发表于 2012-7-5 08:58:21 | 显示全部楼层
DCS控制泵的DO输出为无源信号,送到电气的继电器控制回路对泵进行控制。泵和开关阀阀位送到DCS的DI信号一般也是无源信号。
发表于 2012-7-5 12:52:51 | 显示全部楼层
那要接输入输出继电器吗?与联锁不联锁有关吗?
发表于 2012-7-5 14:50:06 | 显示全部楼层
学习了一下,很感谢!
发表于 2012-7-5 16:47:21 | 显示全部楼层
泵的DI,DO信号应该加继电器,主要起隔离作用,防止当设备故障或误操作时高压串过来损坏I/O卡,
开关阀的DI不必加继电器,如果是接近开关需要加开关放大器(安全栅),如果是无源触点信号,可以直接接卡件,开关阀的输出一般需要加继电器,因为为了降低报价以便中标,DCS厂家招标报的DO卡是晶体管输出,输出电流只有60-100mA, 带不动开关阀的电磁阀,电磁阀一般都需要300mA-500mA的电流,所以需要继电器,如果DO卡是继电器输出的,那就不需要继电器了。
控制开关阀的输出信号如果是晶体管输出的,就是有源信号,如果是继电器输出的就是无源信号。
与它们是不是联锁无关。
发表于 2012-7-5 18:44:36 | 显示全部楼层
DI信号不用加继电器, DO要加继电器, 如果是阀,还要加保险丝. DO是有源信号.