你这个问题提得很好,对于这个问题,很多同学都说不准,有的说从法兰口算,有的说从中心线算,在很多设计院和生产车间的同志心里,是从中心线开始算,比如我们说液位是2米,是指液面离高压侧法兰中心线2米,但是都讲不出什么道理来.
下面讲讲我的理解,
以单法兰为例,如果测量范围是1米,密度为1000kg/m3, 正常来说量程是0-9.8KPa, 没有迁移。为了方便计算,假设单法兰的膜片直径是100mm,
1. 当液面没有到膜片时,单法兰侧表压力为0,DCS操作站上显示液面为0.
2. 当液面到达单法兰中心线,离中心线距离为0, 离下边缘距离50mm,此时单法兰中心线处压力为0,膜片下边缘压力为1000*9.8*0.05=490pa, 但是由于这个压强只作用到一半面积的膜片,所以可以认为有0.5*490pa的压强作用到整个膜片面积上,这是变送器测量的压力为245pa, 所对应的液位为245/9800*1000=25mm, DCS操作站上只显示25mm.
3. 当液面完全淹没膜片,离中心线50mm, 离下边缘100mm,此时作用在膜片上的平均压强只相当于中心线处的压强,此时液面100mm, DCS上显示50mm.
4. 当液面到了离法兰中心线500mm的位置,离单法兰膜片下边缘550mm, 压力为1000*9.8*0.5=4900pa, DCS显示液面为4900/9800*1000=500mm,
5. 液面离中心线1000mm, 离下边缘1050mm, 压力为1000*9.8*1=9800pa, DCS显示液面为9800/9800*1000=1000mm.
由此可见,当压力范围设为0-9800pa, 液面以中心线为0点时,当液面在膜片上边缘以下测量的值误差都太大,只有当液面达到上边缘及以上时,液面测量才准。即使迁移也解决不了这个问题。
所以压力或差压测量范围应该从0开始,对应的液面范围从法兰中心线开始。 |