工控之家

 找回密码
加入工控之家

美国FLOWSERVE阀门定位器的资料?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 12:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助美国FLOWSERVE阀门定位器的资料,先谢了
发表于 2012-7-5 15:17:35 | 显示全部楼层
本说明书用于按照Valtek XL系列高性能阀门定位器的要求进行安装、校准、故障查找和维修。产品用户和维修人员在操作XL高性能阀门定位器之前,应仔细阅读并严格执行本说明书的说明。关于本产品的任何问题,可咨询Flowserve公司的代理。[table=98%][tr][td]为了防止可能发生的人身伤害或阀件损坏,必须严格遵守说明书中的“警告”和“注意”事项。如果改动本产品,换用非本厂生产的或劣质的部件,或者采用非本资料说明的程序进行维修,可能严重影响产品性能,危及人身安全,损坏设备。
XL高性能阀门定位器是一种双级阀位控制装置,用于需要快速响应的控制回路。XL定位器系模件化设计,可以使用气动(P/P)模件3~15磅力/英寸2输入信号或NT 3000系列转换器模件的4~20毫安输入信号。

XL定位器为四通装置,也可以很方便地堵塞一个输出孔,改变成三通装置。

注:XL定位器必须使用电动–气动(I/P)NT 3000转换器。电动–气动(I/P)NT 2000转换器不能用于XL定位器。

XL定位器可以处理气源压力最高达150磅力/英寸2,通常不需要气源减压器。但是,对于气动阀位控制器,需要安装5微米的空气过滤器;对于电动–气动(I/P)阀位控制器,需要组合过滤器。

注:气源应符合ISA标准S7.3(露点至少比环境温度低18℉;固体颗粒应小于5微米;含油量不超过百万分之一)。

XL定位器具有400~1100:1可调增益。中等增益设定在规格25执行机构上是标准增益,而高增益设定在规格50或更大的执行机构上是标准增益(详细资料见“增益调节程序”一节)。

所有定位器都使用两种凸轮之一:线性凸轮用于直行程执行机构;线性/修正等百分比特性相结合的凸轮用于角行程执行机构。具体装置特性见第4页“角行程执行机构凸轮特性”表。


定位器的原理

图1给出安装在直行程执行机构上用于双作用的XL定位器原理图。反馈弹簧的拉力为定位器提供反馈,拉力的大小随活塞杆位置改变。弹簧的拉力通过反馈连杆机构和凸轮加到阀位控制器的输入膜盒上。

图1 气开作用的XL定位器原理图

控制信号压力加在输入膜盒的两个膜片之间。所以,输入膜盒用作力平衡机构,使阀杆位置(如反馈弹簧拉力所代表的)与控制信号匹配。

当这两个相反的力平衡时,系统处于平衡状态,阀杆处于控制信号所要求的位置。如果这两个相反的力不平衡,输入膜盒会向上或向下移动,并通过导阀改变输入压力,移动阀杆,直到反馈弹簧的拉力正好平衡控制信号压力。

运转顺序如下:控制信号压力的升高,迫使输入膜盒向下移动。膜盒的移动使挡板离开测定喷嘴。这使通过喷嘴的流量增加,降低作用在导阀膜盒顶面的压力。气源对导阀加向上偏压。当导阀膜盒向上移动时,关闭上控制提动阀芯的排气阀座并打开气源阀座,增加活塞缸底口的气压。与此同时,导阀膜盒会打开下控制提动阀芯的排气阀座,降低到活塞缸顶口的气压。这一压力差会驱动活塞向上,拉长反馈弹簧,直到弹簧拉力正好平衡控制信号压力所形成的力。这时,挡板会向测定喷嘴移动,使导阀膜盒顶面的压力恢复其平衡值。达到力平衡时,导阀膜盒会回到平衡位置,导阀既不向活塞的相应侧供气,也不从另一侧排气。

控制信号压力的降低会引起与上述相反的动作,引起执行机构活塞和活塞杆向下成比例地移动。
发表于 2012-7-5 17:53:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上,有LQGIX系列的资料吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家