工控之家

 找回密码
加入工控之家

节流和标准孔板中的β值对孔板精度的影响

[复制链接]
发表于 2012-7-5 15:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
β值是否是越小精度越高?多大的范围内是行业允许的标准?
发表于 2012-7-5 16:33:29 | 显示全部楼层
β值=0.5左右,不是越小精度越高.有规范标准ISO5167/GB2624
发表于 2012-7-5 17:51:39 | 显示全部楼层
SY 6143-2004T 《用标准孔板流量计测量天然气流量》 中规定的β范围是0.1-0.75(注意前提是直管段长度要符合标准要求),并没有越小精度越高的说法,应该是无关的。
发表于 2012-7-5 19:09:49 | 显示全部楼层
开孔比越小,差压越大,压损越大,精度相对高
开孔比、上下游管件及配管情况和直管段要求参见ISO5167-2003