发表于 2012-7-5 04:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
当压力表安装在管道或设备上一种是直接焊接在管道上方的管接头上,另一种是焊接在法兰盖上,只是听说后者这种焊接形式常用在保温伴热的情况下,但不知道是何原因,在此求助一下
发表于 2012-7-5 07:22:27 | 显示全部楼层
当压力表安装在管道上一般采取的与焊接在管道上的连接管螺纹连接,极个别地方也有法兰连接,为了维护方便,基本上都是连接管螺纹连接,压力表与设备连接时直接与设备法兰连接,不论哪种连接方式都有必须安装有截止阀,以便于压力表的安装及拆卸.其安装方式与楼主提到的保温伴热没有关联,特殊情况焊接螺纹连接方式会加装冷凝弯.
发表于 2012-7-5 09:58:47 | 显示全部楼层
压力表安装中的一般要求:
1、测压点:除正确选定生产设备上的具体测取压力的地点外,在安装中应使插入生产设备中的取压管内端面与生产设备连接处的内壁保持平齐,不应有凸出物或毛刺,以保证正确地取得静压力。
2、安装地点应力求避免振动和高温的影响。
3、测量蒸汽压力时,应加装凝液管,以防止高温蒸汽与测量元件直接接触;对于有腐蚀性介质,应加装充有中性介质的隔离罐,等等。总之,针对被测介质的不同性质(高温、低温、腐蚀、脏污、结晶、沉淀、粘稠等),采取相应的防温、防腐、防冻、防堵等措施。
4、取压口到压力表之间还应装有切断阀门,以备检修压力表时使用。切断阀应装设在靠近取压口的地方。
5、需要进行现场校验和经常冲洗引压导管的情况下,切断阀可改用三通开关。
6、引压导管不宜过长,以减少压力指示的迟缓。
发表于 2012-7-5 12:35:07 | 显示全部楼层
与设备的要求有关!
发表于 2012-7-5 15:11:27 | 显示全部楼层
一般设备上安装用法兰盖,尤其是压力容器不允许随便开孔的场所,管道上一般直接接上管接头来安装。
发表于 2012-7-5 17:47:47 | 显示全部楼层