发表于 2012-7-5 15:11:18 | 显示全部楼层
我举个例子来说吧,在蒸汽或气体流量测量中,如果工艺状况变化太大,导致其密度值不恒定,偏离设计值过多,将带来很大的误差。而我们在实际的能源计量工作中,这种情况遇到很多,由于各方面的原因,有些管道内的蒸汽或气体不可能同设计值一样,恒定在一个温度值和压力值不变,总是有很大的波动。因此我们不得不在流量计前后加装压力传感器和温度传感器,再将信号送入二次显示仪表进行温压补偿以修正密度,来减小测量误差
发表于 2012-7-5 16:29:28 | 显示全部楼层
测量气体时,流量需进行温压补偿。
测量液体的质量流量时,需要进行温度或压力补偿。
(个人意见,仅供参考)
发表于 2012-7-5 17:47:38 | 显示全部楼层
采用阿牛把不就搞定了嘛,简单实用,只需要向厂家提供相关参数就可以了
发表于 2012-7-5 19:05:48 | 显示全部楼层
测量液体一般不需要压力补偿,有必要是可以用密度补偿,密度与温度有函数关系,可以将密度补偿转换为温度补偿。