大家看一下这个变送器型号代表什么意思?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 16:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
EJA110A-EMS4A-92DA/NF1  都代表什么意思,大家帮忙解决一下吧
发表于 2012-7-5 17:08:15 | 显示全部楼层
差压变送器,HART协议,量程1——100KPa,膜片316L,过程接头1/2NPT,水平安装、左面高压,电气接头1/2NPT,数字表头,平托架,隔爆
发表于 2012-7-5 17:47:20 | 显示全部楼层
EJA差压变送器,-E 4~20mA,HART协议通讯,M 1~100KPa,S 膜盒SUS316L,4 1/2NPT内螺纹的过程接头,A 螺栓材质SCM435,-9 水平安装,2 电气接口1/2NPT内螺纹,D 数字表头,A 平托架,/ 隔爆许可dⅡCT6
发表于 2012-7-5 18:26:25 | 显示全部楼层
EJA110A-EMS4A-92DA/NF1
EJA110A----压差变送器型号:应用于差压和液位(常规安装)
E----输出信号:4-20MA,HART协议数字通讯
M----测量量程(模盒):1-100KPa(100-10000mmH20)
S----接液部分材质:SCS14A(容室法兰和过程接头) SUS316L(膜盒) SUS316(排气螺钉)
4----管道连接:带1/4NTP内螺纹的过程接头
A----螺栓、螺母材质:SCM435  
-9----安装方式:水平安装,左面高压
2----电气接口:1/2NPT内螺纹,2处接线口
D----显示表头:数字表头
A----2-inch管安装支架:SECC  平托架
NF1---附加规格:NEPSI隔爆许可:dⅡCT6
隔爆级别:C
T6:允许表面最高温度85
环境温度:-40~60
电气接口:1/2NPT内螺纹
发表于 2012-7-5 19:05:30 | 显示全部楼层
查下川仪的仪表选型手册
发表于 2012-7-5 19:44:35 | 显示全部楼层
EJA110A-EMS4A-92DA/NF1  :
110A代表差压变送器;
E代表输出信号为4~20mA,HART协议数字通讯(参见GS1C22T1-CY);
M代表测量量程为1~100kPa;
S代表接液部分材质为本体是SCS14A,膜盒是SUS316L,排气螺钉是SUS316;
4代表管道连接为带1/2NPT内螺纹的过程接头;
A代表螺栓螺母材质为SCM435;
9代表安装方式为水平安装,左面高压;
2代表电气接口为1/2NPT内螺纹,2出接线口;
D代表显示表头为数字表头;
A代表2-inch管安装支架为SECC 平托架;
NF1代表中国标准NEPSI为隔爆许可是 dIICT6。

具体可参见横河变送器选型手册!