请教关于仪表供电的问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 11:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
盘装的仪表和进系统的仪表,要求24VDC供电的是如何供的呢?现场的仪表有一根信号电缆传输信号给系统,那DCS卡件是不是还是通过那一根电缆向那个仪表供电呢?请教各位,本人这方面不是很明白,谢谢各位
发表于 2012-7-5 12:34:14 | 显示全部楼层
这要做到盘装仪表传送信号为有源(带24VDC)输出,那系统AI卡件选择4线制卡件。如果盘装仪表输出为无缘(不带24VDC)输出,系统AI卡件选择2线制卡件。切记两边的仪表量程要设置一致。

[ 本帖最后由 lingzhi_1981 于 2008-12-16 14:28 编辑 ]
发表于 2012-7-5 13:52:24 | 显示全部楼层
盘装仪表为24VDC,四线制,两路信号线,两路电源线
有些仪表两线制,单独无需供电,如变送器
有些仪表四线制,两路信号线,两路电源线(24V DC)供电,如涡街流量计,还有220V供电仪表,如一些在线分析仪表、在称重仪表。
LZ说的现场的仪表有一根信号电缆传输信号给系统,这根电缆是几芯的,若两线制是两芯的,四线制是四芯的。
发表于 2012-7-5 15:10:34 | 显示全部楼层
是两芯的,那就是不要供电吗?那怎么样本上写电源是24v呢?
发表于 2012-7-5 16:28:44 | 显示全部楼层
原帖由 lxazy 于 2008-12-16 08:26 发表
现场的仪表有一根信号电缆传输信号给系统,那DCS卡件是不是还是通过那一根电缆向那个仪表供电呢?
发表于 2012-7-5 17:46:54 | 显示全部楼层
  盘装仪表如果是采用24VDC,可用架装的电源箱供电,同时也可向现场仪表供电。
  DCS系统(24VDC)向现场仪表提供电源,如果采用两线制构成回路的话,在向现场仪表送电的同时,在系统侧把回路电流检测出来作为信号使用,这个电流就是我们所说的所谓“由变送器送来的电流信号”。这就是所谓的在二线制中既可向现场仪表提供电源,也可接收现场仪表送来电流信号的说法背后的真实原理。
发表于 2012-7-5 19:05:04 | 显示全部楼层
一样,DCS可以24V供电