今天安装温度传感器时发现传感器零点过高,于是调节零点,但是调节到底也不能调到零点。请问有什么好方法能调到零吗?
发表于 2012-7-5 09:57:42 | 显示全部楼层
采用什么传感器
发表于 2012-7-5 11:15:52 | 显示全部楼层
加冷端补偿
发表于 2012-7-5 12:34:02 | 显示全部楼层
如果调到底也不能正确那就说明这个产品有问题,如想使用可以外加电阻试试。最好还是换了它
发表于 2012-7-5 13:52:12 | 显示全部楼层
请楼主把问题说明白一点“温度传感器不能调到零点”??如果是温度传感器,调零点,好像不对哦,本身就有环境温度存在,不用调零,在你的显示表里面或者DCS里面做好补偿就行了!
发表于 2012-7-5 15:10:22 | 显示全部楼层
楼主你告诉我温度传感器怎么调零点,我晕,不对就换新的
发表于 2012-7-5 16:28:32 | 显示全部楼层
LZ可能说的是温度传感器所用的就地变送器即一体化温变。
零点和量程的调整一般采用的为多圈电位计,调整时可以用位数多的万用表观察有无变化。
发表于 2012-7-5 17:46:42 | 显示全部楼层
温度传感器在调传感器零点时,必须紧跟的是调节量程,再调到零点,反复调节。
发表于 2012-7-5 19:04:52 | 显示全部楼层
调零是不可能的,只能安装在专业设备上与电阻对比,然后调至接近。