工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于科里奥利流量计

[复制链接]
发表于 2012-7-5 09:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问专家我的一个科里奥利流量计平时使用正常,偶尔突然波动很大,DCS上显示IOP报警.且操作工反映,它出现这个现象时会比平时数值偏小.因为平时都正常,我也没看到它的故障现象.
查信号,电源,线路,都正常.很是不懂啊!!!!!!!!!!谁能帮我啊!!!!

[ 本帖最后由 qufeng85 于 2008-9-10 13:23 编辑 ]
发表于 2012-7-5 12:27:53 | 显示全部楼层
建议换个DCS通道试下,可能通道有干扰
发表于 2012-7-5 15:04:13 | 显示全部楼层
1、从工艺角度考虑:
液体中含气量超过某一限制(按型号而异)会显著影响测量值。看看此时的工艺参数是否正常,产品是否合格。
2、从使用角度考虑:
不能用于测量低密度介质和低压气体;对外界振动干扰较为敏感,为防止管道振动影响,大部分型号的流量传感器安装固定要求较高。
发表于 2012-7-5 17:40:33 | 显示全部楼层
学习了。也问一个问题
科里奥利流量计对原油含砂等固体颗粒有什么要求么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家